 向导生成的子程序和中断程序都有密码。

  1. 不使用PID向导,使用PID指令就可以不使用定时中断。

  2. S7-200Smart 使用PID向导后,它占用的定时中断,一般人没有机会再使用这个被占用的定时中断。只能在另外的一个定时中断上面做文章。

  3. S7-200 使用PID向导后,它同样占用定时中断。但可以输入密码转变成无密码程序,复制黏贴的无密码子程序和中断程序至S7-200Smart 程序里面,你想怎么修改都行,包括楼上所说的方法。