以下是引用kdrjl在2019-10-27 22:34:43的发言 >3楼

因为S120的功能太多了,所以,相应的设置也就复杂了吧?电机数据组不是默认4个,是自己设置。要看参数,理论上可以设置16个之多了?有意思。


不过,在变频器的输出,接触器的动作必须是先把变频器使能控制字禁止,再接触器转换。然后启动另外一台电机。使能不禁止就断接触器触点。这种操作本身就危险。


6SE70能带电打开接触器触点,不报故障,说明它的保护阈值大。元器件的指标选择有裕量。而S120的功率器件指标可丁可卯?成本问题吧?

嗯,不论怎么说,变频器输出侧用接触器也是不规范的行为。

这个系统不是我设计的,我分析,之所以电机运行中就断接触器只是因为当初6SE70太皮实,不与变频器状态联锁也可以切换。十年的运行,只换过海量的接触器,没换过变频器。(换接触器的钱,都可以买好几台75KW变频器了,呵呵)


我觉得S120频繁报故障,而6SE70频率报故障,我个人感觉这个是进步,是系统的检测更灵敏的原因。在楼下分析。