回复:不规范变频器应用下,6SE70与S120的表现还是区别挺大的

老兵veteran

  • 帖子

    10100
  • 精华

    509
  • 被关注

    578

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-28 08:38:38

8楼

展开查看
以下是引用yming在2019-10-27 23:26:22的发言 >4楼

就是说,没有OFF2就切换了?

还是OFF2吧。OFF2(STO)速度是很快的。OFF2后,断开接触器不会打火的。(即便电机还没完全去磁,除非电机是在被拖动)

风机那边,接触器闭合后,用捕捉再启动,也是可以能顺利从转动开始加速度的。


过流信号是“假的”。我想它只不过是因为电机电感作用产生的高电压,在检测传感器上的干扰信号罢了。

接地故障信号是因为电机三相并不见得瞬间同时断开,造成中性点偏移,造成接地故障的假信号。



它这个系统还不能用OFF2,因为停车是需要定位的。


我分析F7801及F30021不是假故障,是真故障。当变频器处于运行状态时分断输出侧的接触器,拉弧生产的高电压会反馈向直流侧,接触器端的高电压与直流侧的电压差应该可能会产生大电流的F7801;同时叠加到直流母线侧,导致直流母线瞬间电压很高,制动电流过大,系统可能会报F30021(制动电阻短路)。


不知分析的对不对。