发布于 2019-10-28 22:45:25
1楼
400H CPU进入Sole模式,400H冗余故障,只能单CPU运行的原因:1.正在删除、装载、生成或者压缩块;2.CPU 中调试(Test and commissioning)的功能在激活状态。例如,变量表中正在监控某些变量;正在监控硬件组态或者程序;3.两个CPU 上内存卡不相同;4.两个CPU 上的Firmware 版本不一致;5.CPU 上装的是 Flash 卡,但 Flash 卡上保存的内容不一致;6.同步模块是否正常,同步光纤是否正确连接;7.CPU 的机架号是否正确设置,一个为rack 0,另一个为rack1;8.检查CPU 是否有强制变量,如果有请取消;9.冗余CPU中H parameters设置是否合适;10.冗余CPU中用于保证OB运行的LOCAL DATA缓存区设置过小。典型情况是配置了冗余IO的S7-412H的CPU,如果不修改LOCAL DATA的默认值,会出现明明已经装载了所有OB块,CPU故障诊断信息中依然提示该OB未装载或未运行。
重点检查第2、3、5、8条
小石头