回复:不规范变频器应用下,6SE70与S120的表现还是区别挺大的

Ready_OK

  • 帖子

    1782
  • 精华

    1
  • 被关注

    125

论坛等级:至圣

注册时间:2017-03-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-29 09:04:19

20楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-10-28 11:22:49的发言 >12楼

嘻嘻,间接地在怀旧?6SE70确实是很经典的一款工程型变频器。你说的没错,这是一种进步。故障的检测更快速、更灵敏了。相对可以把驱动元件的容量减小,实施有效的保护。


不过话说回来了。如果IGBT的成本像当年的可控硅那样,白菜价。就大大方方的把它的容量加大。连保护都可以省略的那种。嘻嘻,可惜现在还不是。估计还是IGBT的自身保护电路,快速性还不够。否则,带电切换负载应该没问题。

以下是引用老兵在2019-10-28 08:28:53的发言 >:嗯,不论怎么说,变...

引用详细内容:

嗯,不论怎么说,变频器输出侧用接触器也是不规范的行为。

这个系统不是我设计的,我分析,之所以电机运行中就断接触器只是因为当初6SE70太皮实,不与变频器状态联锁也可以切换。十年的运行,只换过海量的接触器,没换过变频器。(换接触器的钱,都可以买好几台75KW变频器了,呵呵)


我觉得S120频繁报故障,而6SE70频率报故障,我个人感觉这个是进步,是系统的检测更灵敏的原因。在楼下分析。

谢谢分享。值的借鉴!

海纳百川,厚德务实!