控制设备有自动/手动切换要求,但总有一个是是默认的(这里假设自动是默认运行方式),使用两个地址是没有必要的。通常就是使用一个位变量,该变量=0运行默认运行方式(自动),该变量=1运行手动。
使用硬件开关控制自动/手动切换,一般是使用切换开关,而不使用两个按钮。使用两个按钮岂不是要多浪费一个I输入点。 在触摸屏或者上位机上可以做2个软按钮,它们控制同一个变量,一个按钮将这个变量置位,另外一个按钮将这个变量复位。-----使用两个地址不是优化的做法。