简单的理解P340只是对铭牌上的数据进行计算是不带电的静态计算。

p1910 是带电的静态测量,通过调试软件內的模型自动做的,要带电,主要测电机的5个参数P350/P354/P356/P358/P360,非西门子的电机需要做测量,应国內电机厂家一般给不出这5项参数。

P1960 是动态识别,要上电并转动电机,确定电机速度环、电流环、磁化曲线、加减力矩前馈,机电的转动惯量等参数。

只要是矢量控制必需做,矢量控制中的模式改变也要做P1960识别确认。

空载电机只要做P340和p1910,p1960带机械一起做才有用,否则意义不大。