恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-29 14:55:03
4楼
意思就是说,考虑到扫描周期等的影响,100ms定时器,你设定2100ms,即设定值为21时,实际的定时时间可能不到2100ms,如果你的工艺要求必须不低于2100ms,那么你只能设定定时时间为2200ms,及设定值设定为22.
我不理解的是明明在定时器PT管脚设置的时间,是什么状态下,定时器时间不到达PT值而使定时器逻辑翻转?从之前所理解也是一直在用的定时器原理,10mS、100mS的时基定时器是异步刷新机制,也可以理解为即使定时器时间到达,也有可能不立即刷新(等待扫描)。那么,这个定时器实际的时间值只能是延长,而无法缩短。
问缩短时间工作机制的可能原因是什么?