100毫秒定时器在定时条件上升沿的下一个扫描开始累加系统分析给出的时间增量,不巧的时候很可能定时器条件接通后的下一扫描系统会给出增量,而此时定时器才启动经过了一个很短的扫描周期的时间,但它累加增量之后会认为过了0.1秒,这种情形就是手册上那段话的背景原因。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1460783&b_id=3&s_id=1&num=34#anch
这个帖子可以参考一下。