发布于 2019-10-30 21:12:22

10楼

展开查看
以下是引用淡泊的阳光 在2019-10-25 08:32:17的发言 >7楼

问一下,想通过MODBUS控制M区,该怎么控制 呢?如果用40000去写的话,至少都是字节!如果想控制M区的一个点该怎么控制呢?


以下是引用Zaxife在2019-10-24 18:54:38的发言 >6楼:emmmmmm...一个线圈...

引用6楼详细内容:

emmmmmm...一个线圈输出,你程序里面做了逻辑,然后你通讯又想随意操作?你觉得这样没问题? 比如你程序逻辑是关的,但是别人通过通讯开了,你不觉得这样控制就乱套了么?这时候你不会又骂我程序明明是关的为毛通讯乱开我的线圈?又或者我通讯就是要开线圈的,程序为毛乱搞线圈? 这种异议的情况,还是自己想清楚逻辑再来讨论吧,你自己根本没有一个清晰的逻辑思路就赖别人的东西达不到你想要的结果,这样可不好。 这种不确定的逻辑,常用的方法是手自动模式。用一个VWnnnn=0表示自动,由程序逻辑控制线圈;VWnnnn=1表示手动,由通讯映射变量控制线圈。

整个字通讯啊  然后每一位对应就行了 灵活点嘛!

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
评论