回复:水银接触器在加热控制运用

HUANGZE75

  • 帖子

    12854
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-31 09:50:42

25楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-10-30 16:52:02的发言 >24楼

黄工,您这个办法我也是经常在用的,确实比较有效。

从稳定性角度考虑,大接触器驱动小负载,确实能够提高稳定、可靠性,尤其是那些频繁启、停场合使用。

以下是引用HUANGZE75在2019-10-30 16:43:04的发言 >22楼:最简单办法就是加大...

引用22楼详细内容:

最简单办法就是加大接触器的容量来解决。比较简单有效的

以下是引用DRAC201186在2019-10-30 15:49:36的发言 >21楼: 我这有一组主轴高...

引用21楼详细内容:

 

我这有一组主轴高低速切换的接触器老是出现触点粘黏的情况,谢谢楼主的分享!

其实有些接触器使用不耐用,和选用的接触器型号有关的,如以前的老式CJ10接触器只能使用在AC3情况下,普通场合,如果使用在频繁正反转频繁重载点动就需要使用AC4的接触器了,如以前使用的CJ12.就比较耐用了。