以下是引用yzs在2019-10-13 20:07:13的发言 >40楼:能对DI,DO产生干扰的主要体现在控制线过多,距离长,且有变频,高压,大功率设备的干扰。这个时候如果电缆用的是非屏蔽电缆且EMC做的不好就会产生一个很高的感应电压。具体体现在控制线对地有一个70V以上的电压,甚至有一个工程我见过控制线对地电压超过100V。如果使用到220V的中继就会听到中继发出滋滋的声音,同时的也可以看到指示灯暗亮显示。 对于类似情况除了做好EMC降低感应电压外,24V电源负端接地也是可以解决该问题的,并不会因此对DI/DO产生干扰。 很多人都担心24V负接地会有问题,其实最关键是你的地是否可靠,一个好的接地不仅能够帮你解决干扰问题,同时也能更好的防雷,保护好你的PLC系统。
以下是引用猎隼在2019-10-13 19:15:18的发言 >39楼:问一下,如果直流电...

引用39楼详细内容:

问一下,如果直流电源的负极接地,变频器也接地,会不会对DI或DO的信号产生干扰?

指示灯显示暗亮问题。