以下是引用zbhdm在2019-10-31 08:57:35的发言 >8楼

感谢各位的细心解答!

那我就按照“无忧无虑”的回复来做吧,精度不高才用100ms的时候,无视那个说明。如果精度需要较高,尽量使用1ms定时器或者是bgn和cal指令配合。

再次感谢。

这不是精度问题而是分辨率的问题,打个比方你拿一块只显示到秒的跑表,当你如果不是一直盯着它,而是偶尔看一下它看到8秒的时候是不是肯定过了8秒极有可能都快到9秒了,如果有个定时器此刻启动了,一到9秒立刻计时1秒,而实际上定时器才刚刚启动根本还未有1秒。由此想象有块跑表比较高级可以显示到0.01秒,用它来计时虽有同前述跑表一样的问题但差个0.01秒似乎精度大幅提高了。但真是精度提高了吗?PLC的定时器时钟都是同一个晶振产生时基信号精度是一样的,出现偏差是程序运行造成的。