恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-31 21:40:04
4楼
回答
“手机用户20171230180141: OPC只能建立8个连接。这样的话还不够啊 ”
使用200smart PLC自己的pc access smart 是只能建立8个连接,放弃这个软件吧。 使用KEPServerE是没有8个连接的限制。本人做过使用KEPServerE连接12个200smart PLC,非常流畅。编程使用KEPServerE连接32个200smart PLC,编译通过,但最后项目变更,没有真实真机实施过,不过按照以往的经验,编译通过后在真机实施应该是可行的。 至于KEPServerE连接上限是多少不清楚。