对测试小结4)的补充说明:
当我发送命令给温控器SV值时,发送数据10进制的数据VW10 = 100,而温控器上显示的是4,这个我理解的情况通过与富士工程师沟通后,情况是这样的,因为我没有设置过PVF值,温控器系统默认为400。
那么,这个写入SV值不是直接写入的,而是需要根据PVF(设置的上限)系数获取:
按内部值计算
实际值SV = PVF(PV设置上限)/发送的数据(VW10)
4 = 400 / 100
在此感谢富士工程师的支持,感谢。