请问东方红斑竹,你说的保证SP和PV的量纲一致,是不是这个意思:

设定端SP_INT和测量输入端PV_IN或者PV_PER数值单位要保持一致啊!

比如设定端SP_INT设定个0-1500转速之间的实数值,测量输入端PV_IN输入的数值也要是0-1500转速之间的实数值,对吧!!测量输入端PV_IN的值通过FC105变换成0-1500之间的实数值得来,而PV_PER是WORD字类型数值输入端,所以PV_PER端不能输入实数。

只要设定端SP_INT和测量输入端PV_IN的类型一致,单位一致就可以了。

换句话说,设定端SP_INT和测量输入端PV_IN或者PV_PER,可以都同时输入0.0-1.0之间的实数,也可以同时输入非0.0-1.0之间的实数,但他们处于同一个工程量量程范围的数。

不知我的理解对吗?