回复:关于modbus通讯传送数据的速率

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-11-02 09:45:01

3楼

波特率9600的话,Modbus的数据位8位、停止位1位、无校验、一个起始位,也就是传输一个字节大概10位,也就是大概传输一个字节需要1/9600/10=1.04ms。
理想的一次读取返回单个寄存器数据消耗时间: 沉默4ms、主站读取指令8个字节9ms、沉默4ms、等待从站处理数据5ms、从站返回字节7个8ms、沉默4ms、主站接收处理完成5ms,一个流程下来 4 + 9 + 4 + 5 + 8 + 4 + 5 = 39ms。
如果超出这个时间说明时间都消耗在从站处理数据、主站处理数据上消耗太多时间。比如那RTOS单片机系统,每个任务时间片10ms的话,上面的任务时间就在39ms以上了。不过,对于处理器更快的单片机系统,从站处理等待2ms就完成、PLC处理2ms就完成,上面一次通讯任务时间可以缩短到29ms,嗯这是最快的了。