回复:另一个关于S71200的接地问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-03 01:15:13

4楼

样本中画个接地符号,是通常等电位要求。

实际接法也不应该多点接地。而是将相关信号共同参考点相连构成等电位,然后根据具体情况,一点接地PE(或不接地PE)。

理论上,所有接地线都不存在电流;既然不存在电流,自然处处电位箱等。

实际场合并不见得是这样。具体应用场合具体分析。不要教条。