回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?

脚踏实地看前方

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2013-07-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-11-04 08:25:35

4楼

谢谢老兵版主,现场把105和106相关的端子都给紧了一遍,后来问题没有再出现,可能是哪里有点没接好。

脚踏实地,一步一个脚印

精华帖版主置评:很好的现场经验及问题反馈。~by老兵