回复:请问如果有80台200smart PLC,上位机如何跟这么多PLC连接??

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-11-04 11:31:56

10楼

80台smart无论你通过OPC或者TCP与上位机通讯都是存在很大风险的。并不是说通讯不上,而是如果出现多台通讯中断等情况很容易导致通讯速度慢卡死等现象可能出现。建议设置10台1214主站,每台1214和8台左右的smart进行get/put通讯,然后再由1200与上位机通讯,这样通讯速度和稳定性都是可以保障的。