你把VD4换个地址,库程序已经占用这个地址了,还要保证程序里其他地方也没占用VB0-VB8
将VD4修改成VD104,或者将建议V区修改到其它地址,运行时逻辑还会出错。单次调用库需要9个字节的存储空间,那么2次调用是不是需要18个字节的V区空间。如果需要18个字节系统默认只能分配9个,怎么办?如果不需要18个字节只需要9个,那么9个字节的存储区应该会重复使用,造成数据传递错误。