80台smart无论你通过OPC或者TCP与上位机通讯都是存在很大风险的。并不是说通讯不上,而是如果出现多台通讯中断等情况很容易导致通讯速度慢卡死等现象可能出现。建议设置10台1214主站,每台1214和8台左右的smart进行get/put通讯,然后再由1200与上位机通讯,这样通讯速度和稳定性都是可以保障的。

你好,我用getput做了个试验。两个200smartPLC,每个PLC各自和一个触摸屏走PPI通讯。然后,如果屏2要控制plc1的话,应该是屏2发指令到plc2,plc2对plc1进行put指令吧?最后想着把屏1对PLC1的操作也读回PLC2供屏2显示,又做了PLC2对PLC1 get指令。但是做完之后,屏1就很难对PLC1的数据进行读写了。