简单地说。
普通三相异步电机最大转矩是额定转矩的2.2倍。再大就堵转了!
电机也不允许长时间超载运行。
所以,如果工况存在瞬时2倍电机额定转矩的状态。且每5分钟之内超载2倍3秒,超载1.5倍57秒。你就按Iho来选变频器。这基本上就是电机的常规最大能力了。
如果超载更长时间(大于3秒)也要选更大容量的变频器!变频器为保护自己模块和电机。它使用输出电流对时间的积分过程。而瞬时跳闸的上限是模块硬件决定的(你不能改变的设置)。
我要说的是,其实,SFA、B、C、D相同SIZE价格都差不多。硬件基本相同(除了IGBT模块)。
除非要上一档Size,尽量买改档最大的。
题外话。为啥同样Size的IGBT模块,容量有大小?模块厂商用料都一样,工艺都一样。为啥?
我想到了“赛扬”。
请填写推广理由: