回复:请问如果有80台200smart PLC,上位机如何跟这么多PLC连接??

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-11-05 08:31:09

15楼

展开查看
以下是引用手机用户20171230180141在2019-11-04 14:22:56的发言 >

你好,我用getput做了个试验。两个200smartPLC,每个PLC各自和一个触摸屏走PPI通讯。然后,如果屏2要控制plc1的话,应该是屏2发指令到plc2,plc2对plc1进行put指令吧?最后想着把屏1对PLC1的操作也读回PLC2供屏2显示,又做了PLC2对PLC1 get指令。但是做完之后,屏1就很难对PLC1的数据进行读写了。

KEPServer是一个好软件,但是如果通讯数量多的话也是会存在问题的。特别是出现部分PLC通讯中断后恢复,这个时候上位机软件是否能恢复该PLC链接是一个问题。在以前WINCC7.3的时候就是试过部分PLC通讯中断后无法恢复链接,检查KEPServer通讯的时候该通讯却是正常的,需要重启WINCC才行。因此在PLC站点多的时候多推荐采用主从站方式,这样可以有效降低上位机的通讯量,提高整套系统的稳定性。200smart 采用OPC的方式与WINCC(其他组态软件不探讨)通讯本身通讯速度会比1200等自带PLC通讯驱动的PLC会慢,与其冒险为了省几个钱可能去碰一鼻子灰,还真不如将其中10台200smart升级为1214作为主站,这样钱多不了多少,至少从网络上我可以保证是稳定的。