回复:关于modbus通讯传送数据的速率

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-05 09:00:51

10楼

展开查看
以下是引用yecao2006在2019-11-05 08:49:20的发言 >9楼

最近一直在做和modbus仪表的通讯工作,这个时间还真的没有去考虑。

我这个测试引出了若干问题。

1)不同200smart软件版本下的速率;目前,我用同一个通讯程序,不同版本测试是有区别的。

2)通讯连接正确性和可靠性条件下的速率;相当于我在7楼描述情况

3)10mS及以上时基定时器下的异步刷新问题。另外有贴子阐述这个问题,链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1591742&b_id=64&s_id=83&num=2#anch