回复:全新电源使用中的奇怪故障

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1474

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-05 10:54:44

5楼

看了一下资料,在400V输入电压时,一次侧输入2A,你这个一次侧断路器电流整定感觉小了。

https://support.industry.siemens.com/cs/pd/27808?pdti=td&dl=zh&lc=zh-CN

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

工业电源

共有393条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。