WINCC操作界面卡顿,画面切换时间不稳定,时快时慢:典型的WINCC问题啊。才四五个PLC就卡了,除了你说的问题外,更重要的是你的WINCC的使用问题!自己检查一下WINCC是否使用了很多动态对话框?动态对话框的使用在多PLC及多OPC通讯的时候是会造成通讯卡顿的一个重要因素。
我一个项目PN从站总数超130个,第三方200smart子站30个左右,第三方其他品牌PLC若干,用于配电系统的485转TCP总线80条,系统内的IP地址将近400个,需要划分2个地址段。总点数超1W使用起来都没什么卡的。。
重要的是在前期的网络架构的安排以及对WINCC的使用优化。
重点说一次:动态对话框能不用就不用,尽量使用变量直接通讯,更新周期500MS,这样可以有效解决WINCC卡慢问题。