 如果通讯字节数不大话,我的硬件方案:

 1、将80多台200SMART通过485口做MODBUS从站;

 2、增加三台/或更多的新SMART200做MODBUS主站并各自通过485口与做从站200SMAR分段连接;

 3、将做MODBUS主站的200SMART的以太网口通过交换机与电脑相连;

 根据通讯的字节数调整MODBUS主站的200SMART数量并将80多台从站平均分段,这样就可以将众多的200SMART化整分零,减少上位机与PLC之间的通讯资源的影响。

                              

学如逆水行舟,不进则退