根据前面楼主的工作测试过程,推断楼主用的是“八串口Modbus协议转换Modbus TCP网关”,这意味MB_CLIENT读取的已经是网关轮训后的归集数据了。因此,楼主也就无法针对单一从站进行轮训了。
要针对单一modbus从站进行轮训,就需要一拖多的modbus转PN的网关。
所以,上面轮训的非常规状态不是 S7-1500的“无能”,是中间模块特性所致。
多谢推荐,此贴我个人认为也是很有必要的,因为使用范围很广,属于一个常用的功能之一。