该指令在REQ管脚生效时,会发送读取的请求报文给变频器,变频器回复参数值。当下一个程序扫描周期,USS_WPM_X输出的Value值在EN接通,REQ未触发情况下,Valve变为0。 所以就需要使用USS_WPM_X指令的完成位上升沿,将Valve传送到其他寄存器地址。如果不这么做,你会发现valve值变为0。
至于为什么会是这种现象,和USS通讯协议规范有关,您需要牢记这种用法。