回复:怎么随程序保存用户参数:R参数,全局或局部变量等

PB_Havin

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2018-05-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-11-07 15:48:29

2楼

DEF STRING[60] _LogFilePathName
DEF INT _I_ERROR

_LogFilePathName = "/_N_WKS_DIR/Data_Record_MPF" ; file-name
WRITE(_I_ERROR,_LogFilePathName, "  R0= "<<R0<<"  ")    ;R0=2    

使用西门子高级编程中的write指令可以实现,以上面代码为例,会自动创建Data_Record主程序,程序内容为R0=2(实际R0的值),当你需要调用此参数时,使用Pcall 即可完成对R0的赋值,(因为程序里面写的是R0=2),所以执行就变成了重新赋值,其它参数及变量,以此类推。