回复:1500远程IO通讯不上

龙云浪子

  • 帖子

    1261
  • 精华

    12
  • 被关注

    45

论坛等级:至圣

注册时间:2014-10-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-07 19:41:51

4楼

明显是网线(压水晶头)质量问题或者干扰。
网线接法其实是有讲究的,要严格按照标准规范接线才能达到高速稳定抗干扰的目的。
我当年初压水晶头时就是以为直通网线只要两头一一对应就好,不用严格按照线色来接。接好后用测试仪测试也是没问题,接上设备后也是可用,但是相当不稳定,频繁掉线。
后面经过一番折腾,重新按照标准的线色线序来接就好了。
原因何在?其实就在于网线内部其实是两两一组组成一对双绞线的,这双绞线就起到了抑制干扰的作用。而如果只是简单的两头一一对应或者其他胡乱接法,虽然线路还是一样连通,但是抗干扰的效果就没有了。