 因为你使用的是固态继电器(SSR)控制 电阻加热炉的,固态继电器是可以承受快速的通/断,以取得细腻的过程控制效果(这当然需要合适的PID参数配合),数字量的循环时间可以设置尽量小。   如果采用接触器来执行通/断电路,循环时间应该设置大,过小的循环时间将导致接触器频繁动作寿命短。