12楼
今天让安装人员有做一段桥架 作为通讯线的专用桥架,为了验证这线是好的,我在没放到桥架的情况下是通讯不上的后来仔细看了一下这个电缆 有问题看下图:
通过比较图二的型号是CD-AMX开头的 这明显没西门子的标志的,而且看这个芯线的颜色下图:
我记得这个线蓝色的芯线 是淡蓝色的不是深蓝色的!看来是买到假货了,然后我又仔细的做了一下电缆头发现个问题:
这线不标准的原因导致 往下压的时候压不到位,必须要用钳子使劲往下压才能让网线 完全压下去(白色的那个东西),好了本以为问题找到了,把头做好 ,将就用吧, 我把et200,那到柜子附近 然后用做好的这个伪劣产品 插上去试了一下 可以通讯上,然后我在把这根网线放在桥架里顺便放了根普通网线作为备用的,放到桥架后,我把这劣质网线插上,把et200恢复原位置(距离COU 70-80米),然后通讯了只有1-2分钟,然后出现频繁掉线的情况,再过来一会直接就通讯不上了!!!!!!后来我又用了跟这根劣质网线一起放的普通网线,然后一试,通讯成功!!!并且没有掉线!!!!!这种破线还不如普通网线,你说让人糟心不?对于之前在桥架里普通网线也通讯不上,我觉得可能是干扰的原因,现在甲方已经在联系供货商,再让供货商发一根过来,并且表示这根劣质网线不要了!。。。