对等电位连接之必要性的直观实验

5610

35

2019-11-09 11:28:23

star star star

实验很简单,因为用EM235成功的测量过小直流电机的启动电流波形,加上手头有台30的FX1S-14MT晶体管输出的PLC,就让它输出100HZ的方波(我这个简陋的示波器看100HZ的波形还可以,再高就粗糙了)。类似的实验在200继电器输出型被我改成把继电器线圈电压输出进行观察也实现过。重点不在上面,而是图片中那个波形乱七八糟的电路接法,它让我对我的EM235是否损坏担心起来。为什么会这样呢?以前在200上成功的经验怎么不灵了?后来意识到是等电位的问题,因为在200上实验用的是同一个直流电源,M端子都是连接在一起的已经自然实现等电位连接了。而此次试验加入了FX1s输出的接传感器用的24V直流电源。要说我有问题的电路应该也可以测量出方波的波形啊,不是很多RS485通讯的仪表和PLC或上位PC主机就只接了两根数据线吗?然而这个实验直接用波形给出了答案。