回复:对等电位连接之必要性的直观实验

winter938

  • 帖子

    1551
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-11-09 21:20:12

5楼

    按照4楼的说法,主贴中不接等电位连接那种电路基础之上增加了M与A-的短接线,波形与主贴中等电位连接换成电容的波形很相似,下降沿比较平缓。

    等电位连接想来不一定非得两侧PLC的M与COM端子连接,试验了将EM235的L+与FX1S的24+连接起来,发现波形与M,COM连接的几乎一致,但后来翻看手册发现EM235的差分输入A+,A-端子可以承受的共模电压是信号电压加上共模电压不大于正负12V,这种做法实际有损坏EM235的风险。

        综合以上的分析等电位连接在M与COM端子实现是合理的。补充一句:这个连接我认为是可以不接地的,虽然很多场合实际是接地的。