以下是引用quiet在2019-11-10 10:02:50的发言 >

没有SMART,手头一个第三方的plc,第三方的变频器,变频器的最小应答延时不能为零,设置最小值5ms,两个写任务,115.2k  25ms ,  57.6 k    28ms ,19.2k   44ms  ,9.6k   68 ms  

单个任务, 9.6k   35ms  


你测试的时间基本上与我200smart与富士温控仪相差无几。

通讯速度是通讯协议及硬件特性所决定的,用户可以优化通讯方式来提升通讯速度及效率,这个之前有过类似的讨论,主要中心思想是无写操作时,轮询读取各从站信息,当有写操作时,轮询完成个MSG指令后优先执行写操作。