我做任何通讯,等电位是必配的工作项目,目的性很清楚,就是规避通讯出错。
至于任侠说的电源参考点、信号参考点连接,在一定程度上也可以理解为等电位的一种形式,但是,当干线长度相等较长时,干线的内阻增加时,有可能造成通讯出错的概率。
曾经做过一个dp通讯项目,由于干线长度近500米,除了因为单个电源供电的压降外,参考点的压降也不容忽视,后来是改为多电源及6平方等电位连接线处理的,至今稳定工作快7年了,没有出现过丢站的现象。