回复:对等电位连接之必要性的直观实验

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23147
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-10 11:47:30

11楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-11-10 11:22:50的发言 >8楼

我做任何通讯,等电位是必配的工作项目,目的性很清楚,就是规避通讯出错。

至于任侠说的电源参考点、信号参考点连接,在一定程度上也可以理解为等电位的一种形式,但是,当干线长度相等较长时,干线的内阻增加时,有可能造成通讯出错的概率。

曾经做过一个dp通讯项目,由于干线长度近500米,除了因为单个电源供电的压降外,参考点的压降也不容忽视,后来是改为多电源及6平方等电位连接线处理的,至今稳定工作快7年了,没有出现过丢站的现象。

485通常说是两线,差分信号通讯。事实上,其实是三根线(接口上都有信号0V针脚),该点就是用于等电位连接。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?