以下是引用nnnn1234在2019-11-01 16:16:30的发言 >11楼

断路器下方那三个旋钮在调整合适试试,应该不用换吧

以下是引用kirk27在2019-10-12 16:30:24的发言 >楼主:液压机有个电机是星...

引用楼主详细内容:

液压机有个电机是星三角降压启动方式,断路器是VL250,现在遇到的问题是:热继电器没有跳的情况下,断路器跳闸了。偶尔会出现这个故障,请问是什么原因呢?

另该断路器,没有辅助触点,跳闸也不好发现问题。控制回路接触器表面上看还正常,可是实际主电路电机已经跳了。  现在想换一个有辅助触点的断路器,有哪款可以替换呢?






N侠方法可以试一下,增大瞬跳电流值,看看怎么样,只能看实际效果了。