这个问题,在200的手册中其实有说明的,300/400或1200/1500里面没有看到( 不是说没有,只是手册太多,没注意到有没有相应的说明)。

200中,对子程序的调用有7层的限制,中断调用子程序有1层的限制。这个限制就是temp堆栈的限制,不同层级的调用,使用相应层级的temp区,之前做过一个实验,同一层级的不同的子程序,其temp区会相互影响,但不同层级的,不会。