回复:全新电源使用中的奇怪故障

手机用户20191104732351

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2019-11-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-11-11 15:14:47

10楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-11-05 10:54:44的发言 >5楼

看了一下资料,在400V输入电压时,一次侧输入2A,你这个一次侧断路器电流整定感觉小了。

https://support.industry.siemens.com/cs/pd/27808?pdti=td&dl=zh&lc=zh-CN

按网址说明更换了断路器 3RV2011-1DA10 (设置3A)后依然会跳闸,而且是设备开机时不跳(电流较大),设备停机反而跳了(电流小)但不确定是不是停机瞬间跳