回复:1500远程IO通讯不上

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-11 21:13:12

24楼

展开查看
以下是引用96小锟在2019-11-11 19:43:30的发言 >23楼

我用了网络拓扑功能,只要网络中有故障红色灯是亮的,会不会是这种情况:我诊断缓冲区没有报IO故障,是不是我 远程IO这边与触摸屏这边有问题。可能网线上的问题或者网头的问题??

以下是引用yming在2019-11-11 19:16:31的发言 >21楼:说实话,我从来没买...

引用21楼详细内容:

说实话,我从来没买过这种。很早就使用七类千兆屏蔽网线。(4年前就是10元/米)。屏蔽层非常密。

驱动的Drive_CLiQ都是用它。PN通讯也是用它。

就是去市面上找质量好的。


当然了,我只用在自己的设备上。

用了网络拓扑,就要用拓扑一摸一样的接法连接端口。双口(及以上)的模块,其实都是小交换机。每个插口的连接伙伴都是预定义好的。不能插错。它的好处就是可以详细地计算、监控各段传递速度。


IM155与PLC1500之间是PN/IO通讯,而PLC1500与触摸屏则是HMI S7之类的TCP连接。两者完全不同。

但并不会影响PNIO的通讯。