我用了网络拓扑功能,只要网络中有故障红色灯是亮的,会不会是这种情况:我诊断缓冲区没有报IO故障,是不是我 远程IO这边与触摸屏这边有问题。可能网线上的问题或者网头的问题??
用了网络拓扑,就要用拓扑一摸一样的接法连接端口。双口(及以上)的模块,其实都是小交换机。每个插口的连接伙伴都是预定义好的。不能插错。它的好处就是可以详细地计算、监控各段传递速度。
IM155与PLC1500之间是PN/IO通讯,而PLC1500与触摸屏则是HMI S7之类的TCP连接。两者完全不同。
但并不会影响PNIO的通讯。