恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-11-12 09:35:01
6楼
才不是呢。
每分钟15000转,每秒250转,每转1024脉冲。
250X1024=256kHz。
基本到极限了。
哦,是我算错了。嘻嘻。应该是250*1024!
另外,正负1rpm也好,正负2rpm也好,都是控制稳定性问题。不是精度问题。这都取决于现场的情况,由控制系统和机械系统来保证的。包括机械振动,负载的波动,还有机械旋转系的动平衡等等。是一个综合性的问题。不是由控制参数做能左右的问题。
西门子传动闭环控制(VC)精度本身的指标很高,比15000rpm的正负1rpm还要高。但是,能不能实现15000rpm范围之内的正负1rpm稳定性,是传动系的综合技术问题,不是控制精度指标问题。更不是编码器脉冲数的多少问题。
针对稳定性(正负1rpm),它其实是一个稳态的指标需求,所以,编码器每周脉冲数就是60;360;600也都是够用的。1024的每周脉冲数反倒可能在高转速时出现不可靠的可能。脉冲数越高,对信号噪声抑制的需求也越高。处理起问题来,非常棘手。凡是现场工作的电气调试工程师们,都懂的。
从此楼问题看,我们好多搞自动化与驱动专业工作的同行,基础太薄了。唉。
编码器信号,在实际应用中,本着够用即好的原则,频响越低越有利可靠性。这个应该是常识了。
推荐帖推荐理由:一针见血的建议,够用即好,点赞(推荐人:HUANGZE75)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主