回复:请教一下,S120控制15000rpm的电机,HTL1024的编码器精度够吗

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-12 10:03:44

9楼

展开查看
以下是引用我家牛在2019-11-12 09:39:17的发言 >

可能还要降低分别率,需要小于变频器输入编码器的最大范围,大于变频器输入编码器的最小范围。居中最好。

嗯,这是设计时必须要考虑的。编码器传感器信号和变频器编码器信号接口之间,两个单元的接口技术指标必须要匹配。点赞你的“居中最好”!这也是我的设计原则呦。


不过,楼主的选型,还是在编码器接口技术指标范围之内的。如果我没记错,CU250的编码器接口最高频响是500kHz,而编码器模板SMC30的最高频响是300kHz。都在接受的频响范围。


但是由于现场的情况,超过100k以上的频响脉冲信号,在工业现场,特别是编码器信号电缆长度比较长的时候,这就是事儿了。会把自己陷在自己挖的坑里出不来。很狼狈的呦。

我是你的朋友

推荐帖推荐理由:实操真经,点赞。(推荐人:HUANGZE75)

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8159条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。