9楼
可能还要降低分别率,需要小于变频器输入编码器的最大范围,大于变频器输入编码器的最小范围。居中最好。
嗯,这是设计时必须要考虑的。编码器传感器信号和变频器编码器信号接口之间,两个单元的接口技术指标必须要匹配。点赞你的“居中最好”!这也是我的设计原则呦。
不过,楼主的选型,还是在编码器接口技术指标范围之内的。如果我没记错,CU250的编码器接口最高频响是500kHz,而编码器模板SMC30的最高频响是300kHz。都在接受的频响范围。
但是由于现场的情况,超过100k以上的频响脉冲信号,在工业现场,特别是编码器信号电缆长度比较长的时候,这就是事儿了。会把自己陷在自己挖的坑里出不来。很狼狈的呦。