Epos加减速斜坡时间?就是基本定位功能的加减速斜坡时间。这个不理解吗?


我理解,就是你在定位控制时,设置的电机加速和减速斜坡时间吧。假如说,不设置这个斜坡时间,在阶跃位置给定下,电机启动电流可能会冲过系统的限制,使系统过电流。加速太猛烈了。减速状态,同理。