恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-11-12 11:06:45
16楼
G120,160kW的电机,提升机应用?
第一,选择驱动器PM240-2,160kW重载型号的;
第二,选择控制器如下:
如果是需要编码器反馈的VC矢量控制,选择CU250S-2型控制器;
如果是无编码器反馈SLVC矢量控制,选择CU240B/E-2型控制器。其中:
CU240B-2是G120的“乞丐版”CU控制器,便宜,不足k元,具备开关量输入和输出接口,只能USS通讯;
CU240E-2除了具备开关量输入输出接口以外,还增加了模拟量输入输出接口,并可以选DP或PN通讯接口。
具体的问题,请咨询本地西门子分销商获取详细信息;
第三,上述G120的拓扑结构组成以后,因为是提升机控制,而PM240-2驱动器从去年开始,不具备内置的100%制动能力。你需要将系统变成一个可以100%制动能力的四象限工作系统。所以,需要引出PM240-2的直流母线,连接原装或第三方制动单元加制动电阻。实现160kW电机额定电流的制动能力(注意制动单元的设计,必须是能100%吸收电机额定制动能量)。这也是提升机要具备的基本条件。
剩下的,就是提升机应用问题了,不再赘述。
个见,仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主