回复:PM240和PM240-2的区别?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-12 11:06:45

16楼

G120,160kW的电机,提升机应用?


第一,选择驱动器PM240-2,160kW重载型号的;


第二,选择控制器如下:


如果是需要编码器反馈的VC矢量控制,选择CU250S-2型控制器;


如果是无编码器反馈SLVC矢量控制,选择CU240B/E-2型控制器。其中:

CU240B-2是G120的“乞丐版”CU控制器,便宜,不足k元,具备开关量输入和输出接口,只能USS通讯;

CU240E-2除了具备开关量输入输出接口以外,还增加了模拟量输入输出接口,并可以选DP或PN通讯接口。

具体的问题,请咨询本地西门子分销商获取详细信息;


第三,上述G120的拓扑结构组成以后,因为是提升机控制,而PM240-2驱动器从去年开始,不具备内置的100%制动能力。你需要将系统变成一个可以100%制动能力的四象限工作系统。所以,需要引出PM240-2的直流母线,连接原装或第三方制动单元加制动电阻。实现160kW电机额定电流的制动能力(注意制动单元的设计,必须是能100%吸收电机额定制动能量)。这也是提升机要具备的基本条件。


剩下的,就是提升机应用问题了,不再赘述。


个见,仅供参考。