回复:ST20做PWM输出SR20做高速计数器连线问题

Sandy_123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    453
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2016-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-11-12 14:17:11

1楼

①频率库如何查找?

在“黄工知道”平台搜索关键词“库”--选择“指令库”--选择“常用指令库”

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/NewHl/HlSearch.aspx?boardId=1027&cid=1076&lcid=

②PWM是占空比可变周期固定的输出,而高速计数器是接收的50%占空比的输入信号。如果您一定要使用PWM输出给到高速计数器输入,那么占空比需要设置为50%,否则,请使用PTO输出。

至于接线,无论是PWM输出还是PTO输出,都是一样。

ST20 输出端的2L+ 2M接24V 和M(可由CPU右下角的传感器电源供电),PWM的输出Q0.0  接到SR20的I0.0端子,ST20的2M接到SR20的1M端子。

接线这部分建议遇到类似问题可以查看系统手册中模块的接线部分。