回复:请教一下,S120控制15000rpm的电机,HTL1024的编码器精度够吗

我家牛

  • 帖子

    2294
  • 精华

    30
  • 被关注

    43

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-11-13 11:49:38

16楼

展开查看
以下是引用龙云浪子在2019-11-13 10:25:16的发言 >15楼

很有道理,但也不绝对,否则各大厂商的伺服电机普遍内置17位或者更高精度的编码器的意义何在?

以下是引用kdrjl在2019-11-12 09:35:01的发言 >6楼:哦,是我算错了。嘻...

引用6楼详细内容:

哦,是我算错了。嘻嘻。应该是250*1024!


另外,正负1rpm也好,正负2rpm也好,都是控制稳定性问题。不是精度问题。这都取决于现场的情况,由控制系统和机械系统来保证的。包括机械振动,负载的波动,还有机械旋转系的动平衡等等。是一个综合性的问题。不是由控制参数做能左右的问题。


西门子传动闭环控制(VC)精度本身的指标很高,比15000rpm的正负1rpm还要高。但是,能不能实现15000rpm范围之内的正负1rpm稳定性,是传动系的综合技术问题,不是控制精度指标问题。更不是编码器脉冲数的多少问题。


针对稳定性(正负1rpm),它其实是一个稳态的指标需求,所以,编码器每周脉冲数就是60;360;600也都是够用的。1024的每周脉冲数反倒可能在高转速时出现不可靠的可能。脉冲数越高,对信号噪声抑制的需求也越高。处理起问题来,非常棘手。凡是现场工作的电气调试工程师们,都懂的。


从此楼问题看,我们好多搞自动化与驱动专业工作的同行,基础太薄了。唉。


编码器信号,在实际应用中,本着够用即好的原则,频响越低越有利可靠性。这个应该是常识了。

以下是引用yming在2019-11-11 21:21:08的发言 >:才不是呢。每分钟15...

引用详细内容:

才不是呢。

每分钟15000转,每秒250转,每转1024脉冲。

250X1024=256kHz。

基本到极限了。

你家伺服电机15000转?

学习ing!学习!