以下是引用ansaldo888在2019-11-12 21:06:54的发言 >2楼

 现在我所困惑的是:
是否通过硬件组态出来的是通过PLC路由连接?这是一个问题,如果是通过硬件组态出来的这个传动点,我通过改接口参数是否可以变为直接连?

因为即使你通过PLC路由连接,那么设置也应该在传动装置里配置,这个和PLC的设置应该关系不大了


PLC与驱动PN连接,不需要以太网路由。是可以通过DP/PN的DriveES功能“路由”。

对于CU320-2PN是可以有两个IP连接,一个是通过X127的以太网连接,还有一个是通过X150的PN连接。

如果对那种PN下的高速伺服控制,尽量使用X127的以太网连接,避免影响PNIO的操作。